Tilslutning af induktionskogeplader

Hej. Så prøver jeg lige lykken her for første gang ;-)

Jeg har fået fat i et billigt induktionskomfur som jeg forsøger at få installeret i kolonihaven. Heldigvis er der diagrammer på bagsiden over forskellige koblingsmuligheder, desværre viser diagrammerne ikke farver på de koblede ledninger.

Ledningerne fra komfuret kommer i følgende farver: Sort, sort, brun, blå, gul/grøn.
Ledningerne i kraftstikket har følgende farver: Sort, sort/hvid, brun, blå, gul/grøn.

Vi kan forhåbentlig hurtigt blive enige om at jeg har tre faser, neutral og jord til rådighed i mit kraftstik, og at det således må være det midterste diagram på vedlagte billede der er mit eftertragtede scenarie, dvs. to faser og neutral med følgende 400v spænding igennem to faser på 16A sikringer. Men hvordan gør jeg det lige?

Kobler jeg alle ledninger lige over, får jeg gang i højre side af komfuret, dvs. to af fire kogeblus. Det kan dog koges ned (!) til den ene sorte leder, den blå og jord. Overført til diagrammet, hvad er L og hvad er N, dvs. skal jeg koble de to sorte sammen til blå i kraftsitkket (N) og hhv blå og brun til hver sin fase (L), f.eks sort og sort/hvid, eller evt. omvendt (hvis det har betydning)? Håber der er en klog, pålidelig sjæl der tør komme med et kvalificeret bud ;-)

/Thore
Hej. Så prøver jeg lige lykken her for første gang... Vis hele indlægget
14 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
 har du ik gjort det fra start  så må vi da håbe det ikke har taget skade! du har givet det 400 V på en 230V montage

mvh

Gert Møller

ja det kan laves :-

Hvorfor nu så selvfølgeligt at brun og blå skulle samles til blå i kraftstikket? Og hvordan 400 V hvis begge sider ikke har været i kredsløb, dvs. den ene side har da stadig kun haft én fase? Nå, nu prøver jeg det andet.
Hej.
Jeg var åbenbart lidt hurtigt ude med farverne. Er det muligt at tage et billede af klemmerne/tilslutningerne.
Jeg er ikke lige klar over installation med 2 x nul. Har godt set det herinde, men kan nogen forklare


mvh

 varmetossen

Så fungerer det - alle fire plader kampklare :-D
Opsummerer lige: Blå+brun samlet til nul, to sorte til faser.
Tak for hjælpen.