Dimensionering fordelerboks

Hej.

Er kommet lidt i tvivl om hvor meget en "fordelerboks" der sidder mellem jernekerne trafo og downlight (2 stk. med 3x50W pærer) skal kunne trække.

Mit setup er sådan her:


Mellem trafo/fordelerboks og downlights er der max 2 meter. Ud fra denne tabel burde 2,5 downlight kabel være nok:


Jeg havde tænkt mig at købe denne trafo:
http://www.danske-elartikler.dk/pi/Tradania_Mekanisk_transformer_300_watt_2399_53.aspx

Og nu er spørgsmålet så, hvilken fordelerboks jeg skal have?
I første omgang har jeg set på denne:
http://spotlight.dk/item/1111070/_Fordelerboks_med_sikring
...men når der står "Max 2 x 35W pr. udgang" bliver jeg lidt usikker.

Er det en OK fordelerboks, eller har nogen et bud på den korrekte fordelerboks?

Et lille ekstra spørgsmål: trafo/fordelerboks ligger på loft (adgang via inspektionslem) og downlight er indbygget i safeboxes i loft. Skal downlight kabel trækkes i flexrør - hvis ja, er det så en speciel type flexrør?

Øvrige kommentarer til mit setup? (som en aut. elektriker i øvrigt skal tilslutte)
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Hvor for ikke sætte 230 volt spot op (til videre sløjfning), i GU10 så får du et stort udvalg i pære at vælge imellem.
Så slipper du for en strømslugende jernkerne transformer, og fordelerboks.
Tja, hvorfor ikke 230V spot? Fordi jeg lige har brugt over 8.000 kr. på at få de "rigtige" spots som konen vil have - og de findes kun i 12V ;-) Det skitserede er faktisk kun den "halve" installation, da der er fire kasser med downlight.
http://www.mekavi.com/lamper/antares/battery_03_2141
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis