STOOOOP!!! Du må under ingen omstændigheder trække en stikkontakt, fra dit komfur udtag da du forsyner dit komfur med 16A og max belastningen på en alm. stikkontakt er max 13A, og slet ikke fælles nulleder!!
- Det din kammerat siger med at 10200W/400V= 25,5A er også rigtigt, men det er hvis du montere alle 3 faser, fra dit komfur på en fase i dit kraft udtag. Så skal du skifte din gruppe til en 25A, plus du skal skifte kablet til 4 kvadrat.. Men det er på ingen måde optimalt til en komfur installation, og er direkte dumt...
Du skal montere de 3 faser fra dit komfur på hver deres fase i dit kraftudtag til komfuret L1, L2, L3, start med at montere jorden, så Nullen og så dine 3 faser L1, L2,L3... så ser regne stykket således ud:
10200 Watt / 3 L1,L2,L3 = 3400W
3400 Watt/ 230 volt ) =14,78A Pr. fase...
De
14,78A hæver man så til
16A da det er max belastningen for 2,5 kvadrat kabel, og da belastningen kun ligger på
14,78A er alt OK...
-Husk at slukke på dit HFI/ HPFI relæ i tavlen, inkl. dine grupper da der findes tosser rundt omkring der montere grupper uden om HFI/ HPFI relæet.
-Med hensyn til din stikkontakt så træk en 3x1,5 kvadrat fast installations kabel, fra nærmeste stikkontakt hen til der hvor du skal montere din nye... Hvis der ikke er jord i den stikkontakt du trækker din forsyning fra til din nye stikkontakt, SÅ MÅ DU IKKE MONTERE EN STIKKONTAKT MED JORD da det giver falsk trykhed for dig og andre ( kort beskrevet).. monter der istedet en stikkontakt uden jord.
Men alt i alt så er el ikke noget man bare piller, roder, og rager med hvis man ikke ved man har i hænderne... kontakt din nærmeste el- installatør og få nogle fagfolk til at rode ved det.. Mvh trikkeren...