1) Dette kan skyldes spændingsdyk / stigninger
2) Jeg anbefale at du får undersøgt, om der i dit tilfælde ikke er rentabelt at lave spottene om til noget 230V GU10 og bruge nogle kvalitets LED istedet. Har du 65mm er der flere spot, der passer perfekt - dog skal hullet bores op. Ved at ændre installationen til GU10 spots med LED opnår du en forlænget estimeret levetid på ca. 20.000 - 40.000 timer (sat op imod G4 normale 1000 timer) - ydermere slipper du for at tænke på at trafo´en også har en levetid og skal skiftes på et tidspunkt
En lille kort beregning på besparelsen ved udskiftning:
Nuværende års forbrug:
( 6 stk x 20 watt ) + 5 watt = 125 watt
( 125 watt x 6 timer x 365 dage ) / 1000 = 274 kwh / år
Nyt års forbrug:
( 6 stk x 4,2 watt ) = 25,2 watt
( 25,2 watt x 6 timer x 365 dage ) / 1000 = 55 kwh / år
Besparelsen:
274 kwh - 55 kwh = 219 kwh / år eller hvad der svarer til ca. 500,-
I denne beregning er der ikke medregnet udgifter til udskiftning af lyskilder og transformer
Mvh.
Sten Krog - Aut. El-Installatør