Hej

Jeg skal have langt nogle gulvvarme slange i et gulv på 34,m2.

Har tænkt mig at lave det i et kredsløb?
Eller burde jeg splitte det op i to?

Noget med vandet blev gulv inden det kom hele vejen rundt?

http://www.xl-byg.dk/produkter/vvs/gulvvarme/pex-roer/zupply-20x2mm-miltstop-dvi-superflexible-pex-roer-laengde-120-meter.htm

6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
hov et side spørgsmål hvor finder man vindafstivningssystem i horsens/vejle området?

har man brug for dette til et skur? så snart der kommer beklædning på så "låser" det vel mod vridning?
Har du husket at tælle de meter til som går fra guvlvarmestyring til det rum du skal laver gulvvarme i?
må lige gennemløbe kredsløbet mener det skulle være med i længden

Det afhænger af GV-rør diameter.
Hvis det er 20mm pexrør er max- længde pr varmekreds 120 meter. Er det 16mm pexrør er max længde 90 meter, så vidt jeg husker. Men det kan googles.

Husk Max længde er fra shunt til rummet hvor varmekredsen skal være.
Så er rummet stort, og ligger langt fra shunt kan det måske være nødvendigt med to kredse.

Har tænkt mig at bruge 20mm så varme mængde ikke bliver et issue.