Radon-spærre/sikring ved garagebyggeri ?

Hej !
Jeg er igang med at bygge garage, og har lige et spørgsmål ang radonspærre / sikring.

Skal det ligges over hele bunden af fundamentet, og op af sokkelkanten...
Eller kun op på selve soklen, og lidt ind over flamingoen.

Det er en garage som bygges med træ-skellet.. (2x8")
Der er 300 mm sandpude, 220 mm isolering, samt 100 mm beton + rionet.

Og skal jeg stadig bruge murpap mellem sokkel, og træskelettet ? eller kan radonspærren
erstatte murpappen ?

På forhånd tak ,

Mvh Thomas

8 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Og inden du fiser ud og investere i diverse sikringer, var det nok en ide at få undersøgt hvor stor en koncentration der er hvor du bor.
Iflg.. bygningsregelemetet gælder kravet om radonspærre alle bygninger! (Måske bortset fra hundehuse! :o))
Skrevet af Sitting Bull på 18 feb 2013 14:03
Iflg.. bygningsregelemetet gælder kravet om radonspærre alle bygninger! (Måske bortset fra hundehuse! :o))
Ved godt det er et krav nu - men for nysgerrighedens skyld - ved du så hvornår det blev et krav ?


Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg

Næe.
Men kravet har nok være der i måske 10-15 år. Dog måske ikke så konsekvent formuleret som nu!
100 mm armeret betondæk vil normalt blive accepteret som radonstærre. Du kan derfor nøjes med at føre radonspærre et stykke ind over isoleringen, og hen over sokkel.

Hvis du er påpasselig med ikke at beskadige radonspærren er det ikke nødvendigt også at lægge murpap. Radonspærren fungerer også som fugspærrer.

Venlig hilsen

Jens

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis