Spørgsmål til ekspansionsbeholder i VP

Hej..

Jeg har en Toshiba vand til vand varmepumpe.

Mit spørgsmål/problem er at trykke rykker sig mellem 0,9. Og 2,4 bar..

På min ekspansionsbeholder sidder der i toppen en udluftnings ventil..

Når jeg trykker på den kommer der hverken luft eller vand ud er det normalt?

Jesper Pedersen

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

På min ekspansionsbeholder sidder der i toppen en udluftnings ventil..

Når jeg trykker på den kommer der hverken luft eller vand ud er det normalt?

Er din ekspansionsbeholder af den lukkede type? Hvis det er en lukket beholder, en såkaldt trykekspansion, skal der ikke komme vand eller for den sags skyld heller ikke luft ud, men når vandtrykket er nul, skal der være et lufttryk på ca. 0,5 Bar på den side, hvor ventilen sidder. Ventilen er til at pumpe luft ind på den side af membranen, hvor der ingen vand er. Så hvis du har lukket luften ud af beholderen, skal du have taget trykket af dit varmeanlæg og pumpe luft ind i beholderen ca. 0,5 Bar alt efter størrelse. Fortrykket står ofte på beholderen.

fase
Så hvis du har lukket luften ud af beholderen, skal du have taget trykket af dit varmeanlæg og pumpe luft ind i beholderen ca. 0,5 Bar alt efter størrelse. Fortrykket står ofte på beholderen.

Det er garanteret de jeg har gjort..

Jeg må lige undersøge hvilken type det er når jeg kommer hjem..