Ekspansionsbeholder gået i stykker?

Hej

Hvordan ved man om en ekspansionsbeholder er gået i stykker?

Jeg ved minus om sådan nogle systemer, men kan let skifte til en ny. Vores system er fjernvarme. Når jeg slår på den ene ende og den anden er der ikke nogle forskel, men mindre jeg gør det helt ude i den buede ende. Den ser nogle lunde sådan her ud: http://www.lavprisvvs.dk/shop/tryke...9985p.html

Jeg har i sommer fyldt en del vand i systemet, her til vinter har sikkerheds ventilen pumpet en bunke vand ud igen.

Vi har elektroniske termostater som sænker temperaturen med 5 grader når vi ikke er hjemme. Der falder trykket betydeligt og stiger igen til samme niveau når det bliver varmt igen. 

Hvordan ved man om en ekspansionsbeholder er gået i stykker?
12 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du kan IKKE høre om en ekspansionsbeholder er defekt!

Den skal kontrolleres i trykløs tilstand! Altså uden på på!

Aftap vandet og brug en dæktryktjekker til at se om der er noget tryk tilbage i.

Ud fra din forklaring er jeg IKKE i tvivl! Din ekspansion er DØD.

Hvor gammel er den? Typisk holder en ekspansionsbeholder 4-8 år hvis man er heldig, dog holder dem fra pneumatex voldsomt meget længere!

Jeg ved ALT om ALT, og det jeg ikke ved, kan jeg lære!
Hej, mange tak for svaren, undskyld det sene svar, jeg har ikke fået nogle emails, at der var kommet svar.

Den er fra 2000 så den er 7 år gammel, så den skal nok skiftes.
Den lyder død...du kan også trykke på ventilen og se om der kommer vand ud.

Skrevet af MPByggeservice på 16 mar 2013 07:32
Hvad betyder det der kommer vand ud?


Hvis der kommer vand ud af luftventilen , kan man med rette antage at der er vand hvor der ikke skal være vand
Dvs tanken er kaput .

Og sælfølgelig kan man høre om tanken er kaput ved at banke på den

jacob faglært svejser IWP

[email protected]

DU KAN IKKE HØRER OM DEN ER DEFEKT! BUM!

kan du så også banke på dine bildæk og hører hvad trykket er ?

Hvis der er 0,4 bar i fortryk og 2,2 bar på anlægget som ER opvarmet , så kan ekspansionen lyde solid men stadigvæk fungere!

Jeg ved ALT om ALT, og det jeg ikke ved, kan jeg lære!
Man kan ikke hører trykket, men man kan hører om der vand hvor der ikke skal være...det kunne man i hvert fald på min som blev skiftet sidste år...og på alle andres som foreslog det

Skrevet af Mugge302 på 16 mar 2013 09:56
Man kan ikke hører trykket, men man kan hører om der vand hvor der ikke skal være...det kunne man i hvert fald på min som blev skiftet sidste år...og på alle andres som foreslog det <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013//emoticons/smile.gif' align="absmiddle" border="0" />

Lige nøjagtig

jacob faglært svejser IWP

[email protected]


Skrevet af MPByggeservice på 16 mar 2013 09:52


Hvis der er 0,4 bar i fortryk og 2,2 bar på anlægget som ER opvarmet , så kan ekspansionen lyde solid men stadigvæk fungere!


Så er den justeret forkert, og virker IKKE som den bør , evt er den for lille

Fortrykket skal være 0,1 bar under anlægstrykket ved koldt anlæg
Ekspansionbeholderen størelse bør være 4% af anlæget samlede vand indhold så er den stor nok




jacob faglært svejser IWP

[email protected]

Der er yderligere 2 indlæg i tråden.