Gulvvarme regulering

Hej LDS

Skal reguleringen af gulvarme, altså termostaten. Side på tilgangen hvor det varme vand kommer ind eller på afgangen.

Det er gulvarme i et beton gulv.

MVH

MVH

Drdante

1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det kommer an på tilslutningen.
Er det direkte tilsluttet skal den på returen ( afgangen ) mener det hedder en returløbstermostat FJVR
Er det med blandesløjfe/shunt skal den på fremløbet.
Vh
 Følg tråden