Gulvvarme på træbjælkelag

Jeg skal udskifte mit eksisterende gulv og vil i den forbindelse gerne etablere gulvvarme.

Jeg har her på forummet fundet nogle rigtigt gode vejledninger til forskellige konstruktionsformer. http://www.lav-det-selv.dk/Portals/0/activeforums_Attach/1102533624729.pdf

Mit undergulv består af 20x20 træbjælker med 60-70 cm's mellemrum.

Min konstruktion skal holdes omkring 30 mm. da gulvet ellers bliver for højt i forhold til dør og øvrige gulve, så jeg vil lægge slangerne mellem træbjælkerne(som beskrevet i linkede artikel).

Mit spørgsmål er meget banalt:
  1. Hvordan trækker jeg gulvvarmeslangerne imellem bjælkerne. kan man lave en 2 cm rille i bjælken, eller vil det svække konstruktionen væsentligt.


2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det er jo et spørgsmål om hvor tykke de bjælker er, men er de over 100 x 100 mm. så sker der ikke noget ved det.
Ja, men de dimensioner har et 20-25mm hak ikke den store betydning, slet ikke når denne jo laves ude langs kanterne.