Skrevet af mtj1982 på 08 sep 2012 09:09
Jamen det er jo endnu bedre så burde det ikke have noget af betydning. Og i teorien bruger apparatet vel noget strøm som så ikke skal tilbage gennem nullederen.
Jeg er dog stadig nysgerrig efter om stikkontakter må dele lysgruppe med vaskemaskine, tørretumbler, opvasker eller andet fast installeret. Jeg synes ikke jeg kan læse mig til noget konkret omkring emnet.
Nulstrømmen vil kun være reduceret når nullen er fælles for
3 faser som er forskudt 120 grader.
L1 (0 grader) + L2 (120 grader) + L3 (-120 grader)
Som jeg læser dit indlæg vil du anvende L1 (0grader) + L2
(120grader) + L2 (120 grader)
Hvis du så har fuld belastning på de to gange L2 og ingen belastning på L1, så vil du
have 2 x 10A som ligger i fase (120 grader) og derved have 20A på din nul leder…
hvilket ikke går.
Du har været inde og kigge på omgivelse temperatur og
fermføring mm. Hvis du vil anvende disse regler skal du lave en komplet
dimisionering af din installation – efter de regler. Hvorimod der findes tabel
801A – som er en forenkling af reglerne for boliger. Man skal holde sig til en
af reglerne, og kan ikke tage det bedste fra hver enkel regl og set samme efter
hus behov J
Du er også ude i at din installation har en reduktion i
tværsnittet, (2x2,5mm2=5mm2) mod 2,5 i din nul. Hvilket heller ikke er lovligt.
Der er blevet spurgt efter en installatørs kommentar – de er
hermed givet :-P
… Jeg vil holde fast i mit tidligere forslag – og du kan
evt. øge til 16A sikringer – nu du anvender 2,5mm2- Hvis du anvender monterings
materiale som er beregnet for 16A.. LK har blandandet nogle fuga stikkontakter
til 16A, men mener kun deres afbryder er til 13A, Så de vil sætte en
begrænsning hvis du også anvender grupperne til lys. – Mener at i Opus serien både
afbryder og stikkontakter er til 16A.
(Tværsnittet for ledningerne skal være ens i hele gruppen,
så du må ikke gå fra eks. 2,5mm2 til noget 1,5mm2 f.eks hvis du slutter sammen
med noget eksisterende installation, og eller grupp sikringen skal være efter
mindste tværsnit)
Noget som ikke har været på tale, er hvor stor sikringer som
sider foran, er det sikringen kun for din installation, eller fælles med flere
i opgange? – og eller er der krav til at du skal have en forsikring i indgangen
i din tavel fra stigelednning, eller krav til du max må have xx antal grupper
af en hvis stikringsstørelse.
I min installation har jeg forsikringer(dvs. hele mit
forbrug kommer gennem dem) på 3x16A(smeltesikringer) – og ingen problemer. Hus
på 160mm2, med alle de samme hvidevare og husapperater som du beskriver. Jeg
kan derved have et forbrug på maksimal 16 * 400 * kvrod(3) = 11 kW.
Hvis du har 3 grupper med L1 og L2 – med 13A. Vil du kunne
have et forbrug på (2*13*230) * 3 grupper = 17,9kW – ved helt optimal
fordeling. – Forudsat at der ikke sider noget foran som begrænser.
De nævnte værdier er kontinuerligt forbrug, både
smeltesikringer og automatsikringer kan have et vis overforbrug i mindre
tidperioder.
Sæt opvasker sammen med en af dine ovne – den som bruger
mindst, det er opvaskeren plejer at køre efter der er lavet mad.
Vaskemaskine og tumbler som du har beskrevet. Elkedlen
bruger du på gruppe/kabel 3.
Hvis det er et standart kølebskaet har den ikke et forbrug
som kræver sin egen fase….