Ved fastlæggelse af de forskellige områder skal der tages hensyn til vægge og faste adskillelser (se fig.
701A b), d) og f)).
- Område 0 er det indre af badekarret eller brusebadets eventuelle bassin.Ved brusere uden bassin
er område 0 begrænset vandret af gulvet og et plan 0,05 m over færdigt gulv, og lodret af en krum
flade med en radius på 0,6 m fra brusehovedets normale placering under badning.
- Område 1 er begrænset vandret af den øvre begrænsning af område 0 og et plan 2,25 m over
baderummets gulv, og lodret af en flade, der omgiver badekarret eller brusebadets bassin.For
brusere uden bassin er den lodrette begrænsning en krum flade med en radius på 0,6 m fra
brusehovedets normale placering under badningRummet under badekarret eller brusebassinet er
også område 1, uanset om det er åbent eller inddækket, se fig. 701B.
- Område 2 er begrænset af et lodret plan 0,60 m uden for område 1 samt af gulvet og det vandrette
plan 2,25 m over gulvet.
- Område 3 er begrænset af et lodret plan 2,40 m uden for område 2 samt af gulvet og det vandrette
plan 2,25 m over gulvet.Hvis loftshøjden er mere end 2,25 m over gulv, gælder desuden, at
område 3 også omfatter rummet over område 1 og 2, op til loftet eller til en højde på 3,0 m
afhængigt af, hvad der er lavest.
Altså over 2,25 er det område 3 og ud fra denne skema er det IPX0 som er gældende erko ikke vandtæt
701.512.2 Materiellet skal mindst have følgende kapslingsklasse:
- I område 0: IPX7
- I område 1: IPX4
- I område 2: IPX4
- I område 3: IPX0
Det står i SB (stærkstrøm bekendtgørelsen) og hvorfor det er lige sådan må man ringe ind til sikkerhedsstyrelsen om