230V F-hat mærkede downlight og kabeltype

Hejsa,

Jeg har en masse 230v spots i mit hus. Over alle spots sidder der sådan en grøn safebox. Alle spot armaturer er Rosetta fra Nordtronic med F-hat godkendelse(safebox var sat op før valg af armatur og 35mm tykt troldtekt loft satte begrænsninger for valget).

Hvilken type kabel er det korrekte at anvende her? PKAJ 3 x 1,5 er det godkendt?

Vh. Jeppe
13 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Skrevet af jeppetl på 14 jun 2012 16:06
Hejsa,

Jeg har en masse 230v spots i mit hus. Over alle spots sidder der sådan en grøn safebox. Alle spot armaturer er Rosetta fra Nordtronic med F-hat godkendelse(safebox var sat op før valg af armatur og 35mm tykt troldtekt loft satte begrænsninger for valget).

Hvilken type kabel er det korrekte at anvende her? PKAJ 3 x 1,5 er det godkendt?

Vh. Jeppe


Ja 3 x 1,5, og så helst et såkaldt "spot kabel" altså et der kan tåle den enorme varme at spot giver. Så du undgår evt. brand. Et eksempel kunne være : http://www.greenline.dk/Indbygnings...230V-14943

Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)

På spotten sidder der en sløjfedåse hvor man har tilgang og videresløjfningen. Fra sløjfedåsen går også det varmebeskyttede kabel ind i selve spot-"dåsen" og er her koblet til GU10 fatningen.

http://www.greenline.dk/produktBill...gsspot.jpg 

Er det så nødvendigt(lovpligtigt) at anvende silikonekabler ifm. tilgang og videresløjfen?

Jeg kan forstå, at det er korrekt at gøre hvis man har et spotarmatur uden bagdåse, som ikke må monteres direkte i isoleringen.
Det er god latin at gøre ja.

Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)

Jeg er ikke så meget interesseret i "god latin" :o)

Men mere om det er lovpligtigt?

Et F-hat godkendt spotarmatur med bagdåse endda med safebox omkring(dobbeltkonfekt) og LED GU10 lyskilder, er det så lovpligtigt med varmebestandige silikonekabler?

Vh. Jeppe
Skrevet af golf1985 på 15 jun 2012 15:36
du kan udmærket bruge noget helt alm 3,1,5 installations kabel til de spots der


Alm. installationskabel ?? Ej nu stopper i altså.
Du skal følge fabrikantens anvisninger. Og de fleste spot idag kræve silikone pkaj ledning.

Du vil gerne gå med livrem og seler og benytte spotkasser, selvom det ikke er et krav. Men du vil ikke benytte silikone ledning, når det nu er den rigtige måde at lave det på. Jeg forstår ikke din tankegang.
Du laver i forvejen ulovligheder, ved at lave din spot installation selv, ved at du tydeligvis ikke er elektriker. Så det mindste du kan gøre, er da at lave det 100 % i orden

Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)

prøv at se på billede 3 der ligner det at man har monteret 2 flex rør i spottet http://www.nordtronic.se/manuals/Monteringsvejledning1501-04.pdf

<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
og lige godkendelsen læg mærke til temp i lednings klemmen http://www.nordtronic.se/PDF/Godkendelser/1112392_Nordtronic_Termal_test_2.pdf


<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Skrevet af golf1985 på 15 jun 2012 16:01
prøv at se på billede 3 der ligner det at man har monteret 2 flex rør i spottet http://www.nordtronic.se/manuals/Monteringsvejledning1501-04.pdf


Ja flexrør med pkaj trukket i. Vi laver også alt i rør på arbejde, og ligger det mellem safebox.
Jeg kunne aldrig finde på at benytte andet end silikone kabel.
Det du linker til, er ikke en vejledning/beskrivelse af, hvilke kabeltype der er godkendt til spottet.

Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)

nææ men det fortæller noget om temp ved tilslutnings klemmer

<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Der er yderligere 3 indlæg i tråden.