Skal der være ventilation i begge ender af et fladt tag?

Hejsa,

Jeg skal have lavet et fladt tag (tagpap). Min plan er at opbygge det som følger (fra inderst til yderst):

  1. Gipsplade
  2. Krydsfinér
  3. 45 mm glasuld (til el-installationer m.m.) + 45 mm reglar
  4. Dampspærre
  5. 245 mm glasuld + 245 mm spær
  6. Vindpap
  7. 45 mm reglar (ventilation)
  8. Krydsfinér
  9. Tagpap
Ovenstående er umiddelbart den nemmeste løsning for et koldt ventileret tag. Ventilationsåbningerne kommer så i udhænget i enderne af bygningen (selvfølgelig med insektnet).

Ventilationen vil i ovenstående setup være i begge ender af taget, hvilket jo er fint nok.

----------

MEN: Da bygningen bygges rundt om hjørnet på en anden bygning kan jeg ikke sikre ventilation i begge ender hele vejen (på tværs af spærene).

Mit spørgsmål: Er det vigtigt/afgørende at have ventilation i begge ender?

I så fald skal jeg vel opbygge en del af taget med krydslægtede spær, så afstandsreglarne i ventilationslaget peger i den rigtige retning.
Hejsa, Jeg skal have lavet et fladt tag... Vis hele indlægget
11 svar
 Følg tråden
Der er 10 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Alternativt sætte et par icopal vindhætter øverst hvor du ellers ikke kan ventilere.
En a2/10 i hvert mellemrum..

50mm hul i tagplade, fæste kraven med to klammer, tagpap klæbet ud over kraven og splitte så den når 10 mm op af røret, og godt m "klister"..

http://www.icopal.dk/Produkter/Tagpap/Tilbehoer.aspx

.

En klub der vil have sådan nogen som mig, som medlem..
Vil jeg dæl'me ikke være medlem af..!