Spørgsmål vedr. vandbåren gulvvarme trukket i PEX rør.

Vi har gulvvarme i:
3 reelle rum
1 håndklæde tørrer
1 entre gulv som ikke er særligt stort.

Vi har planer om at udvide med:
1 reelt rum mere
1 mindre gulv areal i vores køkken,
& senere hen måske et LDS tørreskab i vores bryggers opvarmet med gulvvarmerør ??

For øjeblikket kører hele molevitten på vores naturgas uden andet end fordeler rør, dvs. pumpen på naturgassen er den som presser vandet rundt.

Det kører faktisk helt fint og vi oplever ingen problemer overhovedet og det har kørt i et par år medens det er blevet løbende udvidet.


Nogen der kan svarrer på:

a) Shunt til 3 rum er det = 6 kredse?

b) Jeg har f.eks. trukket til en håndklæde tørrer og forholdsvis små gulve.
Hvordan ser man på disse er de 1 kreds hver punktum...
eller kan man "oversætte" kredse til et antal meter??

c) Kan man have 2 pumper (den i naturgas samt en yderligere shunt system..) ??


I er jo nogle BAMF's så mon ikke der sidder nogen med et par gode svar derude.



I am (still) so full of it.....

3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
a. 3 kredse, med mindre der skal bruges mere end 120m rør pr kreds.

b. Ja, Med 20 mm pex er der ca 3.3m rør pr m2 + de m der kommer fra fyret.

c. Ja.

De fleste VVSer jeg kender anbefaler ca 20 m2 gulv som max pr kreds. Dvs 30 m2 stue kræver 2 kredse.

Det er helt normalt med 2 pumper, men selvfølgelig alt afhængig af ens system.

Takker for de gode svar