fjernelse af støttelse til spær

hej jeg ville høre om man kunne fjerne de stolper og den der går vertikal. jeg har lavet en skunk på ca en 1 højde i 45x145 som går lidt op i spæret og har flyttet hanebånde op med ca 20 cm med nogle 45x145, mine spær er ca 11x11




4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det kan du øsregne med at du ikke kan!
(Iøvrigt vil kopbåndende også forsvinde og dermed den langsgående afstivning af taget)

Der vil ske det at hele tagets vægt vil blive overført til ydervæggen - via spærene/(spærhovedet). Det er spærene, fra stolremmen og ned til murremmen, slet ikke dimensioneret til. De vil bøje ud/ skræve og evt. knække eller presse murremmen og murværket vandret ud.

Du kan måske flytte den til andre positioner under stolremmen.

Kun hvis skunkstolperne er indbygget på en sådan måde at de kan indgå i det statiske system er der en mulighed. Der skal en beregning/vurdering til.
er der ikke andre der har en anden ide???
Jo skift tagkonstruktionen. Den ser ud til at trænge til det før du investere mere tid og penge i den.

Med venlig hilsen

Gert Lund Christensen