Størrelse på fjernvarmerør

Jeg skal have gravet fjernvarmerør ned fra mit fyrrum over til vores nye hus. Jeg vil gerne vide hvad diameteren på de præisolerede rør (Indre diameter). Jeg har set nogle rør på som er 2x32 mm er de OK? se evt. dette link:  http://www.vvs-eksperten.dk/index/2...32mm-p5949
6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det er så ydre diameter, men det kommer jo an på størrelsen af huset.
Mit hus er på 192 kvm.
Det burde være rigeligt. indre diameter er jo så 26,2mm. Har selv 25mm alupex, til 133 m2
Tak for dit svar. Men kan rørerne blive for store?
Hellere for store fra fyrrum til hus, end for små.
Nej, de kan ikke blive for store.
Bedre at have over-kapacitet, især med disse is-vintre der lige har været, end at rørene kommer til at blive en begrænsning.
Men det kan ikke betale sig at smide større rør ned, end du har som primær forsyning fra vejen.

 