Der er isoleret med 2 lag mineraluld (200mm ialt), der ikke har nogle luftlommer. Altså de overlapper ved samlingerne på den rigtige måde umiddelbart. Vi har lige købt huset, så jeg har ikk selv sat det op.
Luften bliver flyttet ca. 20m. Men selv ved første udtag er luften kold. Hvad mener du med at flytte via termiske kræfter? Altså varmen stiger op...? Der sidder en kraftig ventilator ca. 1,5m efter indsugningen og forgreningerne går derefter rundt på loftet. Der er 5 udtag i alt.
Jeg har målt med en termo leak detector og indsugningsluften er ca. 45g lige nu. Ved første udtag (8m) er udgangsluften 30g efter det har stået hele morgenen. Og i de næste rum er luften ca. 2g over rumtemp. I vores soveværelse (længste væk) svarer udgangstemp til luft temp.
Isoleringen rundt om røret er lidt fugtig. Holder det ikk rigtig meget på kulden? Jeg prøver at fyre hele dagen i dag og lader anlægget køre på fulde knald for at se om temp ændrer sig ved udgangshullerne.
Og ja, så vil jeg da også mene, at luften føles koldere, hvis den bevæger sig hurtig. (chill factor). Hurtig luftstrøm fører varmen væk fra huden og/eller øger fordampning, hvilket for det til at føles koldere, men lufttemp er den samme ved høj og lav hastighed.
Ps, Hansen, det der var sgu slet ikk en tosset idé