Kobling af motor ud fra dens mærkeplade

jeg er generelt tvivl om hvordan jeg skal koble dvs. motor ud fra deres mærkeplade, altså hvornår de skal kobles i trekant og hvornår de skal kobles i stjerne... jeg har hørt det er noget med hvad viklingerne kan tåle. Håber der er nogen som kan hjælpe  

3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Helt kort:

Hvis dert står 230/400V skal den stjernekobles til 3x400V

Hvis der står 400/660V skal den trekantkobles.

Altid stjernekobles til den højeste mærkespænding
Men vær OBS på, at hvis ikke du har 6 seperatoe poler inde i klemkassen (6 seperate ledninger op til hver sin klemme inde i klemkassen), så kan du ikke stjernekoble skidtet, så er der kun trekant-koblingen, og så skal den være 400/660 eller 440/690 for at kunne tåle det.

 