tæt aftræk gennem fladt tag

 Følg tråden
Arneen
Arneen
Indlæg: 66
Postnr: 3450
Arneen Arneen
Hej,

Hvordan laver jeg et tæt aftræk gennem et fladt tag, der er tagpap på taget. Aftrækket er til en luftsolfanger.

arneen
<p>&#160;Man kan ikke ødelægge noget der allerede er gået i stykker!</p>
hpox
hpox
Indlæg: 4759
Postnr: 8250
hpox hpox
Start med at save et hul i taget!
Arneen
Arneen
Indlæg: 66
Postnr: 3450
Arneen Arneen Trådstarter
God start!

Jeg saver et hul, og hvad så......

Det mit spørgsmål går på er hvordan får jeg det tæt, så vandet fra det flade tag ikke løber ned i det, køber man en slags tjære til at tætne mellem rør og set savede hul? hvis så hvilket produkt vil være velegnet?


hilsen
Arneen

<p>&#160;Man kan ikke ødelægge noget der allerede er gået i stykker!</p>
hpox
hpox
Indlæg: 4759
Postnr: 8250
hpox hpox
Det kommer lidt an på udformningen af det rør/aftræk du skal føre igennem tagfladen.

Men der skal påsvejses noget tagpap der danner en vandtæt overgang mellem tagflade og rør.

Prøv at søge på ICOPAL under deres tilbehør til paptage eller deres detaljeoversigt osse vedr. paptage.

Det er forskellige muligheder, svejsning, koldklæbning osv.

Start her;

http://www.icopal.dk/upload/icopaldk/productlibary/bitumenmembranes/icopal%20haandbog%20%20dk/09.%20specifikationer%20og%20detailtegninger/9.10%20detaljer/9.10.26%20gennemforing%20med%20flange.pdf