Det giver mening det du skriver. Hvordan indregulerer jeg det så? På ventilen hvor telestaten sidder, er der en ring der ligner en indstillingsmulighed af en art - en ring med tallene 1-7 og N. Alle 3 ventiler er indstillet på N.
Er det her indregulering foregår?
Ja - indstilling N tyder på, at alle 3 kredse er fuldt åbne, hvilket medfører at vandet løber rundt i kredsene (20 mm) med mindst modstand. Hvis din fremløbstemperatur er lige lav nok vil de muligvis aldrig lukke eller kun i korte perioder, hvilket gør at du 'sulter' 15 mm kredsen.
Der er mange variable i et gulvvarmanlæg og af en eller anden grund har du valgt at lægge 15 mm rør i en af kredsene. Fint nok, det er typisk byggehøjde, der afgør det, men det betyder at du sandsynligvis også har valgt at lægge rørene tættere?
Der er mindre hedeflade på 15 mm rør end 20 mm ditto. Det betyder så, at du forholdsmæssigt har en del mere rør pr m² end ved 20 mm, hvor man regner med ca. 3,3 m pr m² (300 cc), hvilket yderligere medfører meget højere tryktab ved en tilsvarende vandmængde - jeg gætter altså med andre ord på rørene ligger tættere for at opnå samme effekt.
Havde du nu haft 20 mm i alle 3 kredse kunne du have målt m² op, ganget med 3,3 og dermed haft dine rørlængder. Herefter 'husmandindreguleret' ved at lade længste stå fuldt åben (N) og forholdsmæssigt drejet de andre i forhold til deres kortere længde, så modstanden var ens ( sådan da...) over alle kredse.
Hvis jeg skal være lidt resultatorienteret her
, ville jeg lade 15 mm kredsen stå fuldt åbent jf ovenstående da den har størst tryktab og dreje de andre kraftigt ned i forhold til deres længder dvs. til f.eks. 2. Herefter afvente reaktion på systemet/de følsomme i hjemmet og eksperimentere fremefter i forhold til kredslængder mm.
Problemet med denne facon er dog at du ikke kan være sikker på om det er helt nok, når vinteren rammer os for alvor. På den anden side, har du mulighed for at starte 'trylleriet' nu...
Jeg har før henvist til en leverandør af et gulvvarmesystem, som har en feature, der gør det her elektronisk dvs. du behøvede ikke at vide ovenstående og den tilpasser samtidig til aktuelt varmetab ( selvfølgelig er der en vis træghed i gulvvarme, så med forbehold for reaktionstid....). Den feature forholder sig ikke til vandmængder, men den tilledte effekt og dermed er netop rørdimension ligegyldig og man kan blande som man vil.
Det er selvfølgelig ikke for at træde i dit valg af produkt, blot for at påvise at teknologien er til rådighed....
Den udmærkede Thomas Hansen har en pointe vedr. blanding af gulvtyper når fremløbstemperaturen er fast, men det er absolut ikke umuligt at få dit anlæg til at spille..
Stil temperaturen efter det følsomme gulv og reguler flowet på de andre, hvis nødvendigt...