Gulvvarme slanger fremføring Chr-Hj 193 9800 26-09-2011 20:23 Er ved at inddrage en gammel stald til beboelse der kommer gulvvarme i det hele.Har lagt 300mm flamingo og rionet og gullvarme slangerne i 4værelser.Men fra alle værelserne krydser gulvvarmeslanger over en gang og gennem et bryggers hvor de alle sammen skal samlet i shunten.De slangerne til værelserne vil jo påvirke varmen styringen i gang/bryggers. Nogle triks til hvad man normalt plejer at gøre med fremførring, skal de skæres ned i flamingoen, eller hvad ??? 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Juel 906 4700 29-09-2011 10:34 Jeg tænkte det samme. Jeg er ved at lave det i 100kvm bebyggelse. Og jeg gør det at jeg kører varmeslangerne under rionettet der hvor de bare skal transporteres igennem et rum, og så med ½ve rørskåle over. At ligge den ned i styrolitten er ikke en mulighed da jeg har lavet radonspærre, og lagt rionet. Og ville være alt for besværligt. Mvh Morten LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Chr-Hj Trådstarter 193 9800 29-09-2011 10:49 Ja det var da en nem løsning, og må da forhindre noget af varmen i at stige op i gulvet.
Juel 906 4700 29-09-2011 11:59 Ja det var min tanke, det er selvfølgeligt ikke så godt som at ligge dem imellem styrolitpladerne, det har jeg gjort med de 2 hoved slanger der kommer fra fyret, men de skulle jo også ligges inden rionet og radonspærre Mvh Morten
blackbird 303 29-09-2011 19:45 Jeg er i gang med det samme og jeg laver ikke gulvvarme i min gang der kommer alle slangerne til at gå igennem så det skal nok blive´varmet op der er kun max 5 graders forskel mellem ind og ud så der bliver nok ikke overvarmt i min gang eller koldt LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Orla Nautrup 3440 7870 29-09-2011 19:59 Fremføringsrør til gulvvarme skal isoleres frem til det rum hvor varmen skal afgives, og de må således ikke føres oppe i betonen da der så bliver "svage steder" heri med risiko for revnedannelser. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
blackbird 303 29-09-2011 20:08 dilatations fuger isolering i mellem rummende så skulle der ikke ske noget. der er vel ikke nogle rum der hænger samme uden en flamingo kant. og isolerer du røret imellem de rum sker der ikke noget. og hvorfor skal de isoleres
Orla Nautrup 3440 7870 29-09-2011 21:09 Hvis der ligger et isoleret rør i ca 10 cm beton vil den jo kun være halvt så tyk ved røret og dermed svagere. Rørene skal isoleres for at kunne styre varmen i de enkelte rum via termotater, og så kan det jo ikke hjælpe at der løber uisolerede rør gennem rummet, som afgiver ukontrolleret varme. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
Decollage 412 9320 29-09-2011 21:21 Husk at hæve rionet en smule over isoleringen. Det gjorde muremesteren jeg havde hyret til opgaven ikke. Det kan du gøre bedre uden en mesterlære uddannelse. Start med at ligge rør i de fjerneste rum, så går det lettere at pakke fremføringen ned i isoleringen i gangen. Skær f.eks. riller til rørene i det nederste lag.
Juel 906 4700 29-09-2011 21:45 Orla, hvis man bruger min metode vil slange og ½isolering jo ligge under rionet, hvad er problemet i det, det vil jo kun være 32mm højt og under rionet. Mvh Morten