Kan vi være enige om, at den formel vi begge bruger er rigtig? Og dermed at L i formlen er den totale længde på ledningen.
Nu ved jeg jo ikke, hvordan du regner på 3 fasede belastninger, så det diskuterer vi ikke her. Jeg er istand til at foretage beregningerne.
Skemaet, jeg henviser til, er beregnet til dimensionering af installationer. Strømværdierne er valgt udfra at ledningen og dens isolation ikke må antage en for høj temperatur både af hensyn til ledningen selv men også af hensyn til dens omgivelser. Hvis du kikker lidt videre i tabellerne, vil du se, at der optræder forskellige værdier afhængig af afkølingsforholdene. Derfor kan du ikke bruge den tabel, du henviser til. Tabellen er ikke udtryk for hvad en ledning kan belastes med.
Spørgsmålet, der blev stillet, gik alene på, hvad der ville ske, hvis man belastede med 30 A.