Sikkerhedventilen til min varmtvandsbeholder sidder i et kælderrum uden gulvafløb. Det betyder at jeg jævnligt skal tømme en spand med det ekspanderede vand.
Det er en del og jeg ovevejer at udskifte ventilen.
Mit spørgsmål er:
I mit bryggers er der et varmtvandsrør lige ved gulvafløbet. Er det tilladt at placere sikkerhedsventilen der?

2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce


 

Aner ikke om det er lovligt, men der vist også noget med en kontraventil

mvh jens


 

Hejsa.

Omtalte er ikke lovligt. - sikkerhedsventilen/kontraventilen skal sidde på tilgangen til varmtvandsbeholderen, dvs. før varmtvandsbeholderen.

Hvis du finder tilgangsrøret (et koldt brugsvandsrør) til varmtvandsbeholderen kan du montere det dér. Hvis der ikke er yderilgere armaturer mv monteret på røret. Alternativ er at du monteret en kondensatpumpe i kælderen der stille og roligt samt funktionelt pumper vandet via en 8mm plasticslange til nærmeste afløb/gulvafløb.