renovering af loft. U-værdi på 0.20? xMichael.C 7 3140 05-05-2011 08:38 ISOLERING'hvordan kan jeg opnå en u-værdi på 0.20 og hvad skal der så bruges, til loft? Uddannet Tømrer... Studere til bygningskonstruktør! 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Peter Vester 150 8000 05-05-2011 12:59 Dette kommer anpå hvordan konstruktionen opbygges, men uværdien er ved et ensartet materiale lambdaværdien/tykkelsen også lige lidt overgangs isolans og lidt korrektion ved forskellige materialer i samme" lag" osv. Det vil sige at hvis du benytter normalt isolering (lambda=0,037) skal dette have en tykkelse på 185 mm www.DTKS.dk Trykprøvning, Termografi og andre byggetest.. God vejledning.
hpox 4759 8250 05-05-2011 13:12 Hvorfor nøjes med 0,20?Her i 2011 skal der mere til. helst ikke under 0,15.Og det vil der stadig være rigtig god økonomi i.Alt efter hvordan dit hus iøvrigt er konstrueret og isoleret er det økonomisk forsvarligt med over 300mm på loftet. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Peter Vester 150 8000 05-05-2011 14:56 Ja det vil det selvfølgelig altid være hvis der er plads til det, det melder indlægget ikke noget om svarede bare på alene hvordan han nåede de 0,2. Dermed ikke sagt at det er den bedste løsning desuden bør tætheden overvejes nøje hvis det er i forbindelse med en renovering af taget er der som på rockwool linket også krav til hvor meget isoleringen skal øges. www.DTKS.dk Trykprøvning, Termografi og andre byggetest.. God vejledning.