gulvvarme 6 eller 10 bar

Jeg skal lægge gulvvarme på 1 sal men skal lige høre om nogen har forstand på om slangerne skal være 6 eller 10 bar?
Jeg har direkte fjernvarme med shunt til gulvvarmen og har været inde på værkets hjemmeside for at se bestemmelserne
Jeg kan kun finde noget om temperaturen ikke noget om trykket.

NYE VARMEINSTALLATIONER I ENFAMILIEHUSE:
Installationen skal opfylde bygningsreglementets §§ 7.2.3 og 7.2.4:
§ 7.2.3 Varmeanlæg, der skal tilsluttes fjernvarme, dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 grader C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 grader C ved 12 grader C udetemperatur.
§ 7.2.4 Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 grader C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 20 grader C.

Min 1 sal er en udvidelse af det op varmede areal og er omfattet af en byggetilladelse .
Er det nogen grund til at smide de ekstra kroner for at få en 10 bar mærket slange?
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
hvis du bruger shunt så er det pumpen der styrer trykket og du kan derfor nøjes med 6 bar

/cs

 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere