Hej forum,
Fik i slutningen af december måned installeret et Nilan Comfort 300 anlæg.
Oplever desværre i mine øjne, til tider en lav indblæsningstemperatur, med træk/kulde nedfald til følge.
Har hørt med ventilations firmaet som anlægget mv. er købt igennem. De mener en forskel på 4-5 grader, mellem indblæsning og udsugning er tegn på anlægget kører fint.
Synes dog en virkningsgrad på helt ned til 62 % er skuffende, set mod Nilans proklamerede 95 % (havde jeg dog ikke forventet).
Håber at få lidt kommentarer, for er i vildrede! :-(
Se evt. lidt datalog:
10/02-11 kl 14.16 - 64%:
Bypass lukket
Indblæs: 16
Udsug: 21
Udeluft: 4
Afkast: 5
10/02-11 kl 10.58 - 68%:
Bypass lukket
Indblæs: 15
Udsug: 20
Udeluft: 4
Afkast: 5
07/02-11 kl 18.58 - 73%:
Bypass lukket
Indblæs: 18
Udsug: 22
Udeluft: 7
Afkast: 9
4/2-11 kl 7.20 - 75%:
Bypass lukket
Indblæs: 17
Udsug: 21
Udeluft: 5
Afkast: 5
3/2-11 kl 8.22 - 68%:
Bypass lukket
Indblæs: 16
Udsug: 21
Udeluft: 5
Afkast: 6
2/2-11 kl 17.54 - 83%:
Bypass lukket
Indblæs: 17
Udsug: 21
Udeluft: 3
Afkast: 5
2/2-11 kl 6.23 - 72%:
Bypass lukket
Indblæs: 16
Udsug: 21
Udeluft: 3
Afkast: 6
1/2-11 kl 22.24 - 75%:
Bypass lukket
Indblæs: 16
Udsug: 21
Udeluft: 1
Afkast: 3
- Lasse