Jeg mangler plads til en ekstra sikring på tavlen.

Jeg har 3 stk 1P+N sikringer

Der findes jo også 1P sikringer uden nul. (se foto)

Huset er kun forsynet med en fase til det huset.

Kan elekrikkeren udskrifte en af min 1P+N med 2 stik 1P uden nul?

Hvad er reglerne for nullen?

På forhånd tak
7 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du kan godt nøjes med en 1P aut. sikring - hvis der f.eks er en fejlstrømafbryder foran som kan afbryde for nullen. (Og det skal der jo være). Hvis du dropper dine 1P+N aut sikringen, skal du have plads til en sløjfeskinne/klemme til nullen istedet, som også vil tage lidt plads i din tavle.

Men du vil få en forringet installation ved brug af 1P sikringer, da du f.eks ved en overgang fra nul til jord ikke vil kunne slukke den fejl behæftet gruppe - som vil bevirke at du er uden strøm(HPFI har koblet fra) i hele huset indtil elektriker kommer og piller nullen af og finder fejlen.

Så en større tavle eller en smal aut. sikring som Kamb omtaler vil være den bedste løsning.
Tak Kamp og Daniel P jeg kendte ikke aut.sikring i 1 modul.

Problemet løst.
Hvis du mangler grupper i 1M med nul, så jeg jeg vist 5 helt nye på lager.. 10A C- karakteristik.. fra GE.. Ikke noget billigt skram...

 Skal det gøres ordentlig - skal du gøre det selv

 Lidt om mig her

Annonce
Tak for buddet kamb, det var desværre lige for sent, har nu købtl AEG. Jeg håber kvalieteten er ok også.
Det er den - AEG er udemærket..

 Skal det gøres ordentlig - skal du gøre det selv