Isolering af aftræksrør med lamelmåtte

Jeg skal til at isolere aftræksrøret til ventilatoren på badeværelset, da jeg døjede med lidt kondens. Derfor har jeg investeret i noget 40 mm lamelmåtte med alufolie på den ene side.

Spørgsmålet er om jeg må vikle lamelmåtten rundt om røret 2 gange, for at lave ekstra isolering, eller om det vil skabe nogle uhensigmæssige kolde/varme sider, da der på den måde kommer til at ligge alufolie inde mit i isoleringen. Jeg kan ikke lige gennemskue om det er noget skidt.

Hvad siger folket?

 

3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det tror jeg ikke betyder noget.
Hvordan ville du iøvrigt vende isoleringen?
Selve røret er vel af plast og med nogenlunde tætte samlinger.
Det er altså helt og aldeles damptæt.
Derfor kan det næppe betyde noget med den alufolie.
Men du kan jo stilkke nogle huller i folien for at være på den sikre side.
Ja. For jeg kan nemlig se at Rockwools Universal Rørskål osse vender den blanke folie udad. Uanset om det er til kolde eller varme rør.
Så det har nok ikke den store betydning med dampspærrens placering.