cirkulationspumper... piranha1127 2 9700 23-12-2010 12:59 HejKan man køre med 2 cirkulationspumper på samme streng for tror min 25/40 alpha døjerhar lukket system med varme veksler,2 gulv systemer på ca 30 kvm hver og 1 radiator, 20m fra fyrrum henover loft ca 3m højde til huset.... 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Smeden Nordfyn 472 5450 23-12-2010 18:50 Ikke en god ide, og den alpha pumpe burdte kunne trække det. På auto køre den med et differense tryk på 0,1 bar, hvis du trykker på pilen i midten så den hopper over til skalaen i højre side, er den styadigt trykstyret men der kan du køre trykket den vil køre med op.(mener det er op til 0,2 bar differencetryk) så prøv det om det ikke hjælper. Har du blandeshunt på gulvvarmen ?? for så sidder der jo en punpe der der klare det meste selv, så er der jo næsten ingenting tilbage den anden pumpe skal trække
piranha1127 Trådstarter 2 9700 24-12-2010 14:34 nej har ingen shunt på...... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Smeden Nordfyn 472 5450 25-12-2010 19:52 Burdte du nok have til så store gulve, returventil på gulvvarme er kun godt til op til ca 6m2 kan da godt laves på større gulve, men absolut ikke optimalt.
SaniNetto.dk 140 5000 04-01-2011 14:30 Hej det er altid bedst at have shunt på når du har gulve over 10 m2. Så får du det mest optimalt anlæg. Erik Hygger mig bare (: