Skrevet af bjor på 07 dec 2010 20:44
Det er åbenbart en udbredt misforståelse at en varmepumpe henter energi til afrimning fra det opvarmede rum. Afrimning foregår med varm gas, d.v.s. at det kun er kompressoren der kører under afrimning.
Der vil sikkert være mange starter. da rummet er så lille.
Et andet problem med de billige modeller er styringen af afrimning. Det styres ofte af differenstemperaturen over indedelen. Hvis temperaturforskellen ikke er stor nok starter en timer- der ofte er på 20-30 minutter og derefter starter afrimningen.
Så hvis rummet ikke er ret stort i forhold til ydelse så starter afrimningen ikke.
Hvis du selv tror på det du skriver så okay, men i andre skal have FAKTA!!
Hvis den ikke bruger energien fra det rum som den opvarmer hvor kommer det så fra?, det er rigtigt nok at den afrimer med hotgas, men den energi der er i "hot" gassen den kommer ikke ud af den blå luft,
Hotgas/trykgas er overhedet væske som er tilført
energi fra fordamperen og som er komprimeret i
kompressoren?
Hvis du mener det du gør så har du jo næsten opfundet en ny energikilde!
Er vi ikke enige om at når den laver varme så bruger den udedelen som fordamper og indedelen som kondensator?
når den så afrimer så stopper den blæseren i indedelen og 3-vejs ventilen skifter position således at indedelen nu bruges som fordamper (optager) og udedelen som kondensator (afgiver) som den vil gøre når den køre som et A/C anlæg?
Hvis den kun starter kompressoren uden at 3-vejs ventilen skifte position så vil den jo stadig køle på udedelen, som stadig kun vil være kold, og indedelen vil stadig være varm.