Gulvvarmen kører med et fremløb på ca. 40 grader!
Har checket alle termostater!
Kører med max. pumpe = 38 watt (3 bar) Det larmer!
Den radiator der ikke rigtig vil med er i stuen på den ene streng op til 1. sal. Radiatorerne efter denne kører fint!
De to shunts sidder på hver deres streng!
Jeg har faktisk fået anlægget til at give jævn varme på hele anlægget ved at skrue lidt på de kuglehaner der er monteret ved starten af hver streng og ved at stille på forindstillingen på termostatventilerne. Men det er på højeste pumpe indstilling og det larmer vildt meget.
Kan de virkelig passe at den nye pumpe jeg har fået anbefalet (Alpha 2 25-60) kun kan trække mit anlæg på højeste ydelse. 10 radiatorer og gulvvarme 1.sal (5 kvm) og gulvvarme i kælder (22 kvm = to kredse) Det virker som om, at der måske sidder noget i rørerne som stopper flowet. Findes der nogen måde - anden end at skifte rørerne - at teste dette?
Inden jeg fik lavet gulvvarme i kælder (22 kvm) og fik skiftet alle rør i kælder kunne en gammel grundfos UPS 25-40 trække anlægget på 1. pumpeposition
Alt er lavet af autoriseret VVS'er, men jeg kan ikke få fat i ham - han svarer ikke mine opkald.