Vi bor i et 2 plans hus, hvor vi har et træpillefyr til at opvarme. Det står i en lade ca. 15-20 meter fra huset.
i stueetagen har vi gulvvarme i det meste og 3 radiatorer i stuen.
På 1. sal er der 3 rum, hvoraf der kun var radiatorer i de 2 rum og den ene virkede ikke.
Vi har fået sat en ny termostat på den der ikke virkede, så den virker ok nu og så fik vi fra den sat en radiator op i det sidste rum hvor der ikke var nogen opvarmning.
Problemet er at den nye ikke bliver rigtig varm.
Først var den slet ikke varm, så vi slukkede for alt varme i underetagen og luftede ud i radiatorerne på 1. sal. og det virkede for den blev da varm, men den er kun varm så længe der ikke er varme i underetagen.
Når vi har varme nedenuder i gulvvarme og radiatorer bliver den nye radiator kun lige over håndvarm selvom den står på max. Så snart vi lukker for alt nedenunder bliver den øverste del af radiatoren så varm at mn ikke kan holde på den, så det må være noget med trykket, siden at den godt kan blive varm, så længe der bare er slukket for alt nedenunder????
Da vi købte pillefyret i 2008 fik vi samtidig sat en ny Alpha 2 cirkulationspumpe op og den kører på auto med 22 W. Den kører også med 22 W selvom man indstiller den på max på en af de andre muligheder.
Expantionsbeholderen sidder under loftet i laden, hvilket er ca på højde med radiatorerne på førstesalen i huset.
Er der nogen der har nogle ideer til hvordan man kan øge trykket så vi både kan have varme i underetagen og på 1. sal samtidig?
Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, for jeg har luftet alle radiatorer ud flere gange og der kommer kun vand ud når jeg åbner, så der kan ikke være luft, og hvis der var luft ville der jo heller ikke kunne komme varme når jeg slukker for varmen i underetagen