Placering af el-måler og gruppetavle?

Er det korrekt at elmåleren skal placeres i en højde fra 0,5 til 1,5 m over gulv og at gruppetavlen med HPFI og gruppesikringer skal placeres i en højde fra 1 til 2,2 m over gulv? Hvis ikke, hvad er da lovkrav?

Tak
Ole

Ole
3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Det komme jo lidt an på gulvhøjden i dit hus, for elmåleren skal sidde udvendigt på dit hus, hvis det er nybyggeri vel egentlig også hvis det er en ny instalation. Den invendige del "tavler ect:" er nok smartest at sætte i en højde hvor de er lette at komme til dog ikke for små pilfingre.
Fra SB:

801.513 Placering af gruppeafbrydere m.v.

Eventuelle gruppeafbrydere, HPFI-afbrydere eller andet beskyttelsesudstyr skal anbringes i den bolig, hvortil det hører.

Note Ovenstående gælder kun for selvstændige boliger og ikke for hotelværelser, værelser på plejehjem, kollegieværelser o.l.

De må ikke være anbragt højere end 2,2 m over gulv, og de skal være anbragt mindst 1 m over gulv eller i aflåseligt skab.


 Skal det gøres ordentlig - skal du gøre det selv

 Lidt om mig her

I vore omåde er der ingen krav om at måleren skal sidde udvendigt. Her sidder de som regel sammen med gruppetavlen...
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Relaterede emner

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis