Hej Forum
Håber på lidt hjælp her
Skal til at sætte profilbrædder op i loftet, og troede at jeg havde dækket mig ind mht. brand, men så falder jeg lige over et link fra et savværk der henviser til en lidt anden udlægning.
Har følgende loftkonstruktion (regnet fra dampspærre og ned:
Dampspærre
Rockwool 45 mm
Gips A1 13 mm
Afstands lister 45 mm
Profilbrædder 16 mm
De lidt rigeligt høje afstandslister skyldes at vi gerne vil have spot sat op i loftet og de brugbare spot (F-hat) med lavest indbygningshøjde er på 102 mm. og så skal der jo gerne stadig være min 10 mm. op til dampspærren.
Hulrummet er altså 45 mm. og så gik jeg efter om det så betragtes som et nedhængt loft ?
Under erhvervs og byggestyrelsen fandt jeg så denne vejledning i definition af nedhængt loft:
Loftbeklædningen kan betragtes som et nedhængt loft, hvis der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller tagkonstruktion er et sammenhængende hulrum, hvis største højde overstiger 40 mm, og hvis hulrummet tillige har et volumen, der er større end 1,0 m3.
Min højde overstiger med 5 mm. men rumfanget af hulrummet er kun ca. 0,4 m3. og så skulle alt jo være fint.
Men så er det lige at jeg ser denne henvisning til traeguiden hvor der står:
Det fremgår af BtV 30, at en klasse 2 beklædning af sammenpløjede brædder f.eks. kan bestå af: - 15 mm sammenpløjede brædder med densitet mindst 400 kg/m³ og med højst 25 mm bagved liggende hulrum.
Men hvad skal jeg så rette mig efter ? Skal beklædningen være klasse 2 i dette tilfælde.
Jeg kan gå op i 21mm. profilbrædder, men det er jo i alle andre henseende spild af resourcer, og jo ikke lige standardvarer i tømmerhandlen.
Mvh