Ingen varme på én radiator...

Hjælp..

Jeg har lige luftet mine radiatorer ud i mit nye hus, og har fyldt vand på anlægget så der er det rigtige tryk på - ca 2 . Jeg har fjernvarme...

Men men, den sidste radiator på første salen er iskold... jeg har fjernet termostaten og tjekket at "splitten" fungerer... når jeg følger rørerne er der først varme på røret ved den radiator som er monteret før "den uduelige"...

Kan det være trykket som ikke kan pumpe varmen ud til sidste led?
Min cirkulationspumpe står på II - kan det være fejlen?
Kan rørene være kalket til? (har prøvet at banke på dem)

Sus

7 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Prøv at sætte cirkulations pumpen op på 3, det er nok der fejlen ligger.

Hvis splitten kommer lige så hurtigt ud som du kan trykke den ind, er den iorden. Kommer den kun langsomt ud så prøv at give den en dråbe olie, madolie kan til nøds bruges.

Du kan evt prøve og indstille din trykdiffenrence lidt højere , Det plejer også og kan hjælpe
Tak for svar..

Det er lykkedes mig at få varme ved bare at banke løs¨på rørerne - måske det var kalk !! Men nu virker det, skal bare ha købt mig en ny termostat...den måtte lade livet Tak for jeres svar.

Sus

Annonce
Det kan være at der har sat sig noget "snask" i radiatorens returrør, luk for fremløb og tab noget vand af gennem udluftningsskruen.

allan