Allerførst vil jeg sige at jeg ikke kan anbefale dig at lægge
gulvvarme med kun 50mm isolering mod et måske uisoleret betondæk, kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
Denne damspærre skal lægges på den varme side af isoleringen, og ikke mod det kolde betondæk.
Max. cc/afstand 600mm mellem kerto strøerne hvis der benyttes 22mm undergulv.
Du kan godt benytte almindelige knudsen kiler ja, og der skal ikke bruges pap under dem.
Jep, de skal skrues fast til alle opklodsninger
Det er okay med det hulrum, men det kan også fyldes op med isolering.
Jeg ville isolere helt op til undergulvet i kanterne uanset hvilken løsning der vælges.
Ja, der skal selvfølgelig lægges et filtunderlag, eller kraftigt gulvpap under det
svømmende gulv.
Sporpladerne er okay ja, bruges der forskalling kan gulvspån lægges både over eller under, jeg ville lægge den under for bedre varmefordeling op til gulvet.