Hej
Jeg er efterhånden ved at være færdig med varmesystemet i mit hus, og det virker da også næsten som det skal.
Jeg har fjernvarme, som er installeret med en varmeveksler på opvarmningssiden, således at huset har sit "eget" varmesystem.
Husets varmesystem er opbygget som et tokreds-varmesystem, med fremløb og returløb. Der er ikke forbindelse imellem fremløb og returløb, andet end når vandet løber igennem radiatorerne.
Derudover er der en gulvvarmekreds, med blandesløjfe, men den kører fint.
Problemet er når jeg skruer hurtigt og højt op for en radiator, bliver den jo ved med at lukke varmt vand ind gennem radiatortermostaten, indtil temperaturen i rummet er oppe på det ønskede. Problemet er at den jo i den tid lukker RIGTIGT meget varmt vand retur, som jo koster.
Mit spørgsmål er nu:
Skal jeg have returventiler, som måler vandtemperaturen, på hver enkelt radiator?
Er der en mulighed for at have ventilen ved fjernvarmeuniten?
Er der nogen, der ligger inde med et diagram hvor jeg kan se opbygningen af et anlæg til fjernvarme med tokreds-system og varmeveksler, eller ved jeg kan finde det på nettet?
Håber på hjælp fra nogen sagkyndige VVSére, uddannet som LDSér
Venlig hilsen
Peter