Det er et renoveret og vinterisoleret fritidshus i Sverige, som min kone og jeg bor i helårs. Jeg ved det er underligt at spørge om lovkrav til el på en dansk side, men jeg lader mig fortælle at reglerne er stort set ens. Derfor kunne jeg forestille mig at grunden til at hovedsikringerne kun er på 16 amp er, at behovet ikke er vurderet større da hovedsikringsboksen blev opsat.
Nu har jeg ikke tjeket, men kunne levende forestille mig, at kablet fra hoved gruppen udenfor, til husets gruppetavle kun er på 4x2,5mm2, og ikke de 4x6mm2 jeg tror er lovkravet heroppe, hvis man skal op på de 25 amp.
I hovedhusets gruppetavle er der heller ikke 3x16 amp, men 3x10 som kraft.
Grunden til at jeg ved husets hovedsikring kun er 3x16 amp er, at der sidder 3 stk. 16 amp sikringer i boksen udenfor huset.
Der er mulighed for at få 25 amp (for det er der i el-søjlen ved vejen), men så skal man betale mere i ejendomsskat, huset skal revurderes, og en masse bøvl. Og ja - 11 kW kan man godt ramme hvis man er "uheldig", men det er ikke sket endnu på 3 år, og skulle det ske, så må vi jo bare skifte sikringerne.