Jo har da en kommentar men er selv GDS'er så ikke sikkert det er fagligt korrekt
Med det du skriver er der visse ting der skal oplyses.
Punkt 8.
Er der kælder nedenunder? hvis ja, så må du kun isolere med max 75 mm pga. dugpunktet sådan at du ikke får kondens mellem din isolering og kælder loft. Er der krybekælder under skal du ikke isolere mere end der er god ventilation under. Typsik 50 cm.
Punkt 4.
Fjerne alt tapet og gerne længere ind. Jeg vil mene der er puds bagved og fjerne dette ligeså. Derved mindre plads der "bare" går til spild, og derved mere plads til at isolere med.
Punkt 5.
Hvordan er din ydervæg? Altså er der hul rum nu, for så kan du godt isolere op til. Hvis ikke, så skal der vindpap på lodrette lægter indvendigt.
Hvis der IKKE er hulrum, skal du være opmærksom på, at din ydermur er hårdt brændt, fordi at ved vinter tid vil husets varme ikke komme ud til ydermuren (pga. isolering) og fordampe den vand der er i den og derved kan du risikere frost springninger. Så indvendig isolering er som regel kun ved huse der har hulmur og hårdt brændte mursten.
Mit eget projekt er meget lig dig. Men jeg vælger isolering på 3x45 mm tykkelse. Opbygning.
Ydermur - hulrum- indervæg (totalt rå og helt banket ned til mursten / gasbeton what ever
) 45 mm isolering op af mur - 45 mm isolering i stål skelet - dampspærre-45 mm isolering-2 lag gips. Derved kan du føre alt EL i de sidste 45 mm uden at bryde dampspærre og i fremtiden kan du hænge billeder op uden at være nervøs.
Punkt 6.
Hvis du sætter dampspærre op skal du altid huske at "smøre" dine skruer inden du skruer dem igennem, for ellers vil dampspærren ikke være tæt mere. Husk derfor også at lappe hullet igen. Sagt med andre ord. Det husker du en gang og så gider man ikke det mere
Som Claus skriver. El skal føres med ud i nye dåser. Om man forlænger de gamle kabler (ikke lige så godt) eller trækker nye (bedre) så må de ikke "bare" forlænges.
Nå men held og lykke