Okay, har fulgt op på det....
Og i en bolig kan en 4mm klare 25A, ergo så kan du trække en 5x4mm til din "Varme Kasse" (MEN MEN MEN læs lige længere nede)
Prøver lige her komme med et diagram til dig...
Går ud fra der kun sidder den 25A sikring varmekassen? Så skal du stadig holde dig i 4mm overtil din 10A sikring, eller trække en forsynings kabel seperat til den?
MEN MEN MEN
Her skal du passe på, da du har 25A sikring i din "varme kasse" skal du godt nok ha nogle store sikringer ind i huset, for du kan ikke bare sætte en 25A sikring i el talven og så trække 5x4mm ud til din "varme kasse" hvor der også sidder 25A, hvis der så kommer en overstrøm eller kortslutning kan den lige så let tage den sikring i el tavlen fremfor den i "varme kassen" men dette er det mindste problem for så kan den lige så let tage dine sikringer i gadeskabet, og dette er ikke lovligt...
Der skal med et fint ord være selektivitet, og en håndregel siger en sikring skal være 1,6 gange større for der er selektivitet... Altså hvis du nu træk en forsyning ud til en 10A sikring (lad os sige du trækker et kabel fra el tavlen til den boks du har med 10A sikring i) så skal der sidde en 16A sikring i el talven selvom du kun har en 10A ude i den boks du sætter... for at være sikker på den springer 10A sikringen først...
Så for det bliver selektivitet mellem din 25A sikring og en evt. sikring i el tavlen:
25A x 1,6 = 40A sikring
Dette lyder måske meget indviklet? Men prøver bare på at advare dig over det ikke er et gør det selv projekt og der ligger faktisk lige meget mere bag...
Så jeg ville nok anbefale at kontakte en autoiseret installatør i dit område inden du går i krig med projektet...