Skrevet af polobjørn på 25 feb 2010 19:19
Hej Knallan
Som du selv skriver er det "NØDGENERATORER" som sygehuse - teleselskaber med flere har og du kører jo så kun når der IKKE er strøm fra nettet.
I små private vindmøller bliver generatoren magnetiseret med spænding fra nettet og dermed er de altid i korrekt fase og kan uden problemer sende strøm ud på nettet !
Hilsen Polobjørn
Det første er ganske forkert.
vi kan starte med at sygehuse ikke har nødgeneratore men no-break anlæg. det betyder at der står en generator med hulde omdrejninger på 24/7 på et sygehus. den er driftvarm men den sprøjter ikke diesel ind og ventilerne er løftet.
Tele firmaerne har dels et ups anlæg og et 48V batteri anlæg. der til har de en omgang generatorer.
begge typer af anlæg kan synkronisere ind på nettet igen når strømmen kommer tilbage så der kan laves en blinkfri indkobling.
Kan generatoren synkronisere ind på bystrøm KAN den også sende strøm ud på nettet. det skal selvfølgelig være godkendt af de rette før man må. men man må godt have et anlæg der kan. man må bare ikke benytte det.
det med at sende strøm ud på nettet er noget som elselskaberne kan rekvirere hvis de har et ønske om et andet flow i elnettet. Jeg ved at DONG har brugt nogle af TDC's generatore på den måde hvor TDC strømforsynede en del af københavn hvor de ellers ville have haft strøm afbrydelse i forbindelse med noget planlagt arbejde.
og så en sjov ting. i gamle dage var det ok at teste sin dieselgenerator engang hvert halve år før man ved at den virker. med moderne generatore kræver man opstart hver 14 dag for at kunne give samme drift sikkerhedsmæssige garanti.