Lav retur temperatur

Jeg har en Baxi 2,5F hvortil der er koblet en danlager 2000 tank. Dette er installeret i år 2000 og har indtil for 3 uger siden kørt perfekt. Nu falder min returtemperatur, først faldt den til 62 grader og nu er den på 45 grader. Den plejede at ligge omkring 70 når fyret stod på 74 grader og selvfølgelig faldt den når der åbnede en radiator, men kom hurtig op igen. Jeg har lavet følgende tiltag: Luftet radiatorene ud, indtil flere gange på forskellig måder, pillet shuntventilen fra og koblet den til igen, luftet lagertanken ud, ingen luft i den. renset fyret komplet så den kunne komme af med varmene virker heller ikke, ændret hastigheden på pumpen, virker ikke. Nu er jeg løbet tør for ideer, hvad kan det være????

Morten
2 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Har du ikke bemærket at vi har haft rimelig hård frost den seneste måneds tid ?
Har selv fundet ud af hvad der var galt, føleren til fremløbstemperaturen defekt. Har skiftet den nu virker det perfekt igen