Ved godt at der findes en hel del tråde om varmegenvinding, varmepumper, Genvex, Nilan etc.. Jeg synes dog ikke at der er så mange tråde der omhandler sådanne anlægs strømforbrug, så er der nogle der har lyst til at øse ud af erfaring?
Det bunder i, at jeg selv har fået min anden årlige kæmpe el-regning efter at have flyttet ind i et velisoleret "0-energi hus" bygget af Trelleborg (byggesystem 3000). Huset er udstyret med et Genvex anlæg (GE 215 VP-TT), der, så vidt jeg kan regne ud, alene sluger ca. 7000 KWh årligt (dvs. 14.000 kr.). Vores samlede årlige el-forbrug ligger derved på 11.000 KWh (21.250 kr.) - Gulp! fik jeg sagt 0-energi hus? Anlægget består af 1) Genvex GE 215 VP: Et ventilationsanlæg med en varmepumpe og krydsvarmeveksler til varmegenvinding af luft, og 2) Vanvex 285S: En varmepumpe til opvarmning af 290 liter varmtvandsbeholder (med en ekstra 1000 watt varmepatron, som ikke er slået til). Overskudsvarme fra sidstnævnte kanaliseres ud i gulvvarme i badeværelse og bryggers (ca. 8 m2).
Som producenten lovede, har vi et super indeklima. Meeen! Så vidt jeg husker blev der aldrig nævnt et ord om anlæggets el-forbrug, som vi forventede stemte mere overens med begrebet "0-energi hus". Vi har nu haft en Genvex-fagmand ude og servicerer anlægget og skrue lidt på nogle indstillinger, og jeg har selv fået et rimeligt overblik over nogle af de mange muligheder i anlægget. Vi venter i spændthed på om det får indflydelse på næste el-regning, men indtil videre raser el-måleren stadig rundt trods justeringerne. Det er måske sådan varmepumper og genvindingsanlæg fungerer?
Er der nogle der har oplevelser/erfaringer indenfor emnet så er jeg lutter øren.