Combivandvarmer/ Brummen

Vi har lige før jul fået sat en 160L combivandvarmer op af mærket Metro.
Den styrer både brugsvand og radiatorer.
Den er ikke sat til El endnu.

Vi har i ca 3 dage nu pludseligt hørt en brummen nede fra kælderen.
Det kommer ca 1-2 gange om dagen.
Jeg syntes det er en lidt kraftig og ubehagelig brummen...men nok også fordi
jeg ikke kan lokalisere den.

Først troede jeg der var noget galt med det elektriske et eller andet sted i huset.
Men min kone spørger om det ikke kan være vandvarmeren.

Jeg har prøvet at løbe i kælderen her sidste gang lyden var der, men kunne ikke
nå ned i kælderen før lyden var væk igen.

Jeg vil høre om der er nogle herinde der har et godt bud, da jeg ikke kan få fat på vvs montøren før efter nytår.
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Der sidder en AVPL differenstryksregulator som de drejede på så der kom mere tryk på vandgennemstrømningen, da der ikke kom varme i en radiator oppe på 1.sal.

Men da vi ikke skal have varme i den endnu grundet renovering har jeg drejet den tilbage (med deres tilladelse) da det jo koster penge jo mere gennemstrømning der er.
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Det prøver jeg...tak skal du have...
Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.