Nyt pillefyr - Intet varmt brugsvand!? :(

Hejsa,

Vi har fået installeret nyt pillefyr og det er vi egentlig rigtig glade for.
Men vi har ikke noget varmt brugsvand! Kun lunkent 35-37 gr.
Kedel-vandtemperatur, ca. 60 gr.

Før havde vi oliefyr og der var brugsvandet samme temperatur som kedel-vandtemperatur ca. 60 gr.
Jeg ved ikke om montøren har lavet om på installationen, så det ikke virker mere.

Radiatorerne virker perfekt!

Jeg har vedhæftet en pdf fil med installationen som den ser ud idag.

Håber på lidt hjælp fra jer eksperter.

De bedste hilsner
Lasse
Hejsa, Vi har fået installeret nyt pillefyr og... Vis hele indlægget
72 svar
 Følg tråden
Der er 70 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg vil sige at ravnen123 har hjulpet mig frem til en løsning på mit problem.

Jeg har dog efterfølgende talt med vvs'eren, som har monteret fyret.
Han siger at rørføringen er præcis den samme som den var med oliefyret.
Dog havde jeg en højere fremløbs temp. ca. 80 grader.
Jeg tror at denne højere temp. har "sneget" ekstra varme over i vvb'eren.
Så vi måske har haft 45-50 grader på brugsvandet, imod 35-37 grader nu!

Lidt varme må der snige sig over, ellers ville vandet være "vandværkstemp." eller højst rum temp.
Hej
Ravnen 123 har ret.
Hvis du flytter cirk.pumpen så behøver du jo ikke at holde så stor en fremløbstemp.
God jul med masser af varme
Vh
Anker

 Med venlig hilsen

 Anker

 