"Så for at opsummere, så kan jeg placere mine kontakter som jeg har lyst til, bare det er i område 3, målt i forhold til bruseren, og vandhanen spiller ingen rolle (der er ingen badekar)?"
Ja, dog ikke i den del af område 3 som er over område 1 og 2...
"Og som jeg læser det er det også område 3 hvis der er over 225cm til loftet, og så kan jeg anvende de samme spots i hele badeværelset (230V)" Ja, hvis du har over 225 til loft.
"Hvis der er under 225cm til loftet skal lyset i brusenichen laves som en særskilt 12V installation." Ja, eller du laver hele badeværelset i 12V for at det bliver ens
"Ventilationen skal ud af brusenichen, den sidder nemlig ikke i mere end godt 200cm, og er en 230 volt ventilator (har det været lovligt engang?)." - Ja, den må ikke være i område 1. ...
Men chance for at mod sige mit tidligere indlæg...
I område 2 må der gerne installeres 230V belysning og ventilation...
jf.
§701.55
I område 2 må der kun installeres:
- vandvarmere
- afløbspumper
- belysningsarmaturer, ventilatorer,