Hej dab8090
Lige en korrektion: Isoleringskravet er ikke 0,15 men 0,12 når du skal have gulvvarme i. Det vil sige at du skal bruge min 250 mm. isolering, som polystyren. Kravet er det samme ligemeget om du bygger i terræn eller i en kælder.
Når det er sagt vil jeg lige påpege, at du kun skal opfylde isoleringskravene til BR08, hvis du ændre anvendelse af din kælder. Det vil sige, at såfremt kælderen før ikke var godkendt som opvarmet rum, skal du overholde div. isoleringskrav. var kælderen tilgengæld opvarmet i forvejen, behøves du ikke at overholde kravene.
Skal du imidlertid ændre anvendelse af kælderen, og stadig ikke har mulighedfor at overholde isoleringskravet i f. eks. gulvet, kan du få lavet en så kaldt varmetabsrammeberegning, der dokumenterer, at du overholder de samlede isoleringskrav.
Jeg vil gerne være dig behjælpelig med, at lave denne beregning, samt anden rådgivning omkring isolering.
Læs mere her:
http://www.byggeraadgiveren.dk/energiberegningNår man skal ændre anvendelse fra f. eks. u- opvarmet kælder til opvarmet, skal man også søge om byggetilladelse. Dette kan jeg også være dig behjælpelig med.
Du kan læse mere om energikravene I BR08 kap. 7. Jeg har lagt et link ind til BR08 her:
http://www.byggeraadgiveren.dk/bygg..._og_reglerSåfremt du isolere med min 150 mm polystyren er det ikke nødvendigt med yderlig kapillarbrydende lag.
Jeg vil også sige, at man aldrig bør begynde, at grave under soklen medmindre man har konsulteret en ingeniør.