To loftslamper i samme roset - hvordan gøres det lovligt?

Kan man lovligt montere to loftslamper i en almindelig roset?

Det er jo ikke teknisk svært at gøre det, bortset fra at der er rigtig dårlig plads til at få to bløde ledninger gennem hullet i afdækningspladen, især hvis det er ledninger med jord.

Men jeg tænker på, om trækaflastningen er beregnet til to bløde ledninger, og om man må montere flere ledninger i de samme terminaler.
4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
I henhold til størkstrømsbekendtgørelse må du tilslutte op til 2 tilledninger i en udløbsroset - Når det kan ske på forsvarlig vis.

Så der må være en vurdering af om det ser forsvarligt ud, og ledningerne bliver aflaste uden at blive ødelagt...

LK lampeudtag beskrives med :
Ledningshul: Ø 7,7. Ved opboring op til 11,0 mm.

Det kan vel bruges lidt som en rette snor til hvor meget som der er plads til i et lampeudtag.

Så hvis dine to ledninger til sammen fylder mindre en de 11mm vil jeg mene at produktet også fint kan bruges til to tilledninger...


Det tror jeg ikke, du må bore lidt mere forsigtigt...
OK. Tak for hjælpen.