Størrelse på overlægger Invictus 4 4700 08-09-2009 09:49 Hejsa. Vi står og skal til at lave førstesal, hvor gulven ikke er understøttet i den ene ende. Så vi skal have lagt en drager/overlægger op (eller 2??).Rummet er 8 m. bredt og 7,5 m. langt. Så hvor stor skal den drager/overlægger være?? Hilsen Kim. Gør-Det-Selv mand - Sikkerthjem.nu 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
BOFH 2632 8600 08-09-2009 09:59 Du skal have fat i en statiker fra et ingeniørfirma for at beregne størrelsen for dig - ellers dækker din forsikring ikke hvis det dratter ned... /BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
Invictus Trådstarter 4 4700 08-09-2009 10:14 Øv det lyder dyrt. Gør-Det-Selv mand - Sikkerthjem.nu LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ktm 8945 4540 08-09-2009 10:38 Jeg kan ikke forestille mig at nogen tør komme med et bud ud fra så få oplysninger. Men jeg kan da oplyse dig ud fra egne erfaringer, at en 100x100 H-bjælke slet ikke er nok! Hvis du kan tåle en støtte midt i stuen, vil det hjælpe dig meget, og så begynder en 100x100 at komme i spil som det absolut mindste, men ikke uden nedbøjning og lidt gyngeri ovenpå. Med venlig hilsen ktm
Decollage 412 9320 11-09-2009 20:31 Den skal være stor! Jeg var så heldig der var en som havde fået lavet en beregning til samme behov som mit. 4.2 meter krævede en HEB 180, så det må blive en kraftig sag. Det er ikke den statiske udbøjning men ændring som følge af dynamisk last der er betydende (gyngeri som ktm skriver), såvidt jeg har forstået. Mon dog det kan være så kostbart.